1. 室内垂直布线
  暗装电线布线采用接线盒分支。  布线的一般原则  布线应根据线路要求、负载类型、场所环境等具体情况,设计相应的布线方案,采用适合的布线方式和方法,同时应遵循以下一般原则。  
1、选用符合要求的导线  对导线的要求包括电气性能和机械性能两方面。导线的载流量应符合线路负载的要求,并留有一定的余量。导线应有足够的耐压性能和绝缘性能,同时具有足够的机械强度。一般室内布线常采用塑料护套导线。  
2、尽量避免布线中的接头  布线时,应使用绝缘层完好的整根导线一次布放到头,尽量避免布线中的导线接头。因为导线的接头往往造成接触电阻增大和绝缘性能下降,给线路埋下了故障隐患。如果是暗线敷设(实际上室内布线基本上都是暗线敷设),一旦接头处发生接触不良或漏电等故障,很难查找与修复。必需的接头应安排在接线盒、开关盒、灯头盒或插座盒内。  
3、布线应牢固、美观  明线敷设的导线走向应保持横平竖直、固定牢固。暗线敷设的导线一般也应水平或垂直走线。导线穿过墙壁或楼板时应加装保护用套管。敷设中注意不得损伤导线的绝缘层。
2. 室内垂直布线效果图
上下两层之间的布线垂直,就是为了减少两层布线之间的寄生电容。
但同一层走线多为平行的原因是,平行走线可以减少交点的数量;在拓扑结构固定的条件下,考虑PCB布局、元件特性、EMC、电流特性和数模信号灯因素会得到一个比较合理的PCB走线。
3. 水平布线有哪几种方式
1、如果遇到像下图这样的布线环境,或者类似的没有参照,没有辅助专业水平工具时,就使用下面的小方法来水平布线。
2、准备一根透明或者半透的软水管,不要太粗,否则不方便使用;但是长度一定要大于要布线的跨度距离。
3、将软管中注满水,建议不要存在气泡,否则会影响水平测量的。
4、在需要穿管布线的其中一端墙上打一个孔,一人使水管水面对齐墙孔。
5、另一个人在另一端手动调节水管高度。
6、当调节到水平静止时,即为水平状态。在墙上做好标记后开始拉线穿管。
7、穿好线管后固定位置,最后可以看下自己的劳动成果啦。
8、这个方法既简单又实用,适合喜欢DIY的盆友们自己动手。无论是监控、网线、电线、电话线、有线电视线等,只要你想布,它不平都不行!
4. 室内垂直布线光缆型号
一、室内光纤的敷设
为了防止下垂或滑落,在每个楼层的槽道上、下端和中间,必须将光缆牢牢地固定住。
通常情况下,可采用尼龙扎 带或钢制卡子进行有效的固定。最后,还应用油麻封堵材料将建筑内各个楼层光缆穿过的所有槽洞、管孔的空隙部分堵塞密封,并应采取加堵防火材料等防火措施, 以达到防潮和防火的效果。敷设光缆时应当按照设计要求预留适当的长度,一般在设备端应当预留 5m -10m ,如有特殊要求再适当延长。
室外光纤的敷设分为管道光缆的敷设和直埋光缆的敷设
二、管道光缆的敷设
1、敷设光缆前,应逐段将管孔清刷干净并试通。清扫时应用专制的清刷工具,清刷后应用试通棒作试通检查。塑料子管的内径应为光缆外径的倍。当在一个水泥管孔中布放两根以上的子管时,子管等效总外径应小于管孔内径的85%。
2、布放塑料子管。当穿放两根以上塑料子管时,如管材为不同颜色时,端头可以不作标记。如果管材颜色相同或无颜色,则应在其端头分别做好标记。
3、光缆牵引。光缆一次牵引长度一般应小于 1000m 。超过该距离时,应采取分段牵引或在中间位置增加辅助牵引方式,以减少光缆张力并提高施工效率。为了在牵引过程中保护光缆外表不受损伤,在光缆穿入管孔、 管道拐弯处或与其他障碍物有交叉时,应采用导引装置或喇叭口保护管等保护措施。
4、预留余量。光缆敷设后,应逐个在人孔或手孔中将光缆放置在规定的托板上,并应留有适当余量,以防止光缆过于绷紧。在人孔或手孔中的光缆需要接续时,其预留长度应符合表中规定的最小值。
5、接头处理。光缆在管道中间的管孔内不得有接头。当光缆在人孔中没有接头时,要求光缆弯曲放置在光缆托板上固定绑扎,不得在人孔中间直接通过,否则既 影响施工和维护,又容易导致光缆损坏。当光缆有接头时,应采用蛇形软管或软塑料管等管材进行保护,并放在托板上予以固定绑扎。
6、封堵与标识。光缆穿放的管孔出口端应封堵严密,以防止水分或杂物进入管内。光缆及其接续均应有识别标志,并注明编号、光缆型号和规格等。在严寒地区还应采取防冻措施,以防光缆受冻损坏。如遇光缆可能被碰损坏的情况,可在上面或周围设置绝缘板材进行隔断保护。
三、直埋光缆的敷设
1、埋入深度。直埋光缆由于直接埋在地面下,所以,必须与地面有一定的距离,借助于地面的张力,使光缆不被损坏,同时,还应保证光缆不被冻坏。
2、光缆沟的清理和回填。沟底应平整,无碎石和硬土块等有碍于光缆敷设的杂物。如沟槽为石质或半石质,在沟底还应铺垫 10cm 厚的细土或砂土并抄平。光缆敷设后,应先回填 30cm 厚的细土或沙土作为保护层,严禁将碎石、砖块、硬土块等混入保护土层。保护层应采用人工方式轻轻踏平。
3、光缆敷设。同沟敷设光缆或电 缆时,应同期分别牵引敷设。如果与直埋电缆同沟敷设,应先敷设电缆,后敷设光缆,并在沟底平行排列。如同沟敷设光缆,应同时分别布放,在沟底不得交叉或重 叠放置。光缆应平放于沟底或自然弯曲以释放光缆应力,如有弯曲或拱起,应设法放平,但绝对不可以采用脚踩等强硬方式。
4、进行标识。直埋光缆的接头处、转弯点、预留长度处或与其他管线的交汇处,应设置标志,以便日后的维护检修。标志既可以使用专制的标识,也可借用光缆附近的永久性建筑,测量该建筑某部位与光缆的距离,并进行记录以备查考。
另外,综合布线中,影响光纤信号衰减的原因主要有内部因素和外部因素。内部因素的衰减与光纤材料有关,这点通过购买高品质的光纤产品。而外部的因素与光 纤布线的施工有关,因为施工铺时,光纤由于变形,光纤与光源耦合损耗以及光纤之间连接损耗造成,这个些是可以在 施工过程中减少的。因此提醒您铺设光纤时应该注意:
1、弯曲光缆时不能超过最小的弯曲半径。
2、铺设光缆的牵引力不应超过最大铺设张力。同时应避免使光纤受到过渡的外力(侧压、冲击、弯曲、扭曲等)。
3、应该由受过严格培训的技术人员去进行光纤的端接、维护。光缆应用于主干时,每个楼层配线间至少要用6芯光缆,高级应用最好能使用12芯光缆。这是从应用、备份和扩容三个方面去考虑的。至于光纤的组网方式也很灵活。可以实现:
A、点对点:在两台计算机之间建立起高速通道。传输速率为几个Mbps至几百个Mbps,距离可达2公里(多模)至5公里(单模)。
B、星型网络:通过光纤网络设备,建立起星型的网络拓扑结构。
C、环形网络:由光纤把信号再生器连接,形成环路。
5. 垂直布线系统
顶层走线就是最上面一层的走线设计,底层走线就是最下面一层的走线设计 顶层和底层走线相互垂直,可以减少信号间的相互耦合,减低干扰
6. 垂直布线和水平布线
结构化布线系统由下列6个子系统组成:
①工作区子系统(Work Location)
工作区子系统是指从终端设备到信息插座的整个区域。一个独立的需要安装终端设备的区域划分为一个工作区。工作区应支持电话、数据终端、计算机、电视机、监视器以及传感器等多种终端设备。
②水平布线子系统(又称为配线子系统,Horizontal)
各个楼层接线间的配线架到工作区信息插座之间所安装的线缆属于水平子系统。水平子系统的作用是将干线子系统线路延伸到用户工作区。
③管理子系统(Administration)
管理子系统设置在楼层的接线间内,由各种交连设备(双绞线跳线架、光纤跳线架) 以及集线器和交换机等交换设备组成,交连方式取决于网络拓扑结构和工作区设备的要求。
④干线子系统(Backbone)
干线子系统是建筑物的主干线缆,实现各楼层设备间子系统之间的互连。干线子系统通常由垂直的大对数铜缆或光缆组成,一头端接于设备间的主配线架上,另一头端接在楼层接线间的管理配线架上。
⑤设备间子系统(Equipment)
建筑物的设备间是网络管理人员值班的场所(说白了就是机房),设备间子系统由建筑物的进户线、交换设备、电话、计算机、适配器以及保安设施组成,实现中央主配线架与各种不同设备 (如PBX、网络设备和监控设备等)之间的连接。
⑥建筑群子系统(Campus)
建筑群子系统也叫园区子系统,它是连接各个建筑物的通信系统。大楼之间的布线方法有三种:一种是地下管道敷设方式;第二种是直埋法,要在同一个沟内埋入通信和监控电缆,并应设立明显的地面标志;最后一种是架空明线,这种方法需要经常维护。
7. 室内垂直布线图片
一、配线原则:
 板前明线布线:手工布线时(非模型、模具配线),应符合平直、整齐、紧贴敷设面、走线合理及接点不得松动便于检修等要求。
 1、走线通道应尽可能少,同一通道中的沉底导线,按主、控电路分类集中,单层平行密排或成束,应紧贴敷设面。
 2、导线长度应尽可能短,可水平架空跨越,如两个元件线圈之间、连接主触头之间的连线等,在留有一定余量的情况下可不紧贴敷设面。
 3、同一平面的导线应高低一致或前后一致,不能交叉。当必须交叉时,可水平架空跨越,但必须属于走线合理。
 4、布线应横平竖直,变换走向应垂直90°。(包括时间继电器下端的连线)
 5、导线与接线端子或线桩连接时,应不压绝缘层、不反圈及露铜不大于1mm。并做到同一元件、同一回路的不同接点的导线间距离保持一致。
 6、一个电器元件接线端子上的连接导线不得超过两根,每节接线端子板上的连接导线一般只允许连接一根。
 7、布线时,严禁损伤线芯和导线绝缘。
 8、导线截面积不同时,应将截面积大的放在下层,截面积小的放在上层。
 9、如果线路简单可不套编码套管。
 10、多根导线布线时(主回路)应做到整体在同一水平面或同一垂直面。
二、导线的颜色标志:
 1、保护导线(PE)必须采用黄绿双色:
 2、动力电路的中线(N)和中间线(M)必须是浅蓝色:
 3、交流或直流动力电路应采用黑色:
 4、交流控制电路采用红色:
 5、直流控制电路采用蓝色:
 6、用作控制电路联锁的导线,如果是与外边控制电路连接,而且当电源开关:断开仍带电时,应采用橘黄色或黄色。
 7、与保护导线连接的电路采用白色。
欧申电气为您提供高低压成套设备,成套配电设备,配电箱,低压开关柜,低压电器代理,低压断路器等行业最新动态,做最好的低压电器公司。
8. 室内垂直布线光缆
综合布线组网方案
网络布线系统的结构和网络体系结构的关系十分密切,网络体系结构基本确定,布线系统的结构才能确定,网络采用什么体系结构,采用何种传输介质都将对布线系统的设计造成影响。
同样,综合布线系统星型或树形的拓扑结构也使得网络的基本拓扑结构为星型或树型。
1、工作区子系统——为标准化考场系统提供一个既符合标准,又可满足高数据传输的标准,一律采用六类非屏蔽双绞线。
2、水平子系统——将工作区引至管理子系统。采用带十字骨架的六类非屏蔽双绞线。
3、垂直主干子系统——将分配线架与主配线架连接起来。考虑高速传输和扩容方便。
4、 管理子系统——分布在各层配线间,管理各层的水平布线,连接相应的网络设备。是综合布线区别与传统布线的最主要的体现场所。采用六类配线架。
5、设备间子系统——安装进出线设备和主配线架,并进行布线系统管理和维护。也是综合布线区别与传统布线的最主要的体现场所。采用六类配线架。以及各种配套的理线架和扎带。
各子系统图示如下:
网络综合布线系统图
1、工作区子系统
工作区子系统由设在各考场内的信息插座、跳线(连接信息插座至终端设备之间的线缆)构成。
工作区子系统由各个工作区构成,每个考场所有信息插口都是一个标准的RJ45信息插口,可以支持千兆的信息传输。不同型号和终端可以通过RJ45标准跳线方便地连接到插座上。端接的可靠性和成功率均有较大的改进。出于防尘考虑,每个插口均带防尘盖。为了保护跳线,减少弯角上的辐射和衰减,减少插座内积灰影响电气性能和防水,本方案所采用的信息插座全部使用向下倾斜的插座面板。在面板上,可以安装自己打印的面板纸,一旦信息点编号更换,可从正面拆下有机玻璃标签盖板,取出面板纸更换。
2、水平干线子系统
水平子系统指从楼层配线间至工作区用户信息插座。由用户信息插座、水平电缆、配线设备等组成。采用星型拓扑结构,每个信息点均需连接到管理子系统。最大水平距离:90m。水平布线系统施工是综合布线系统中最大量的工作,在建筑物施工完成后,不易变更。因此要施工严格,保证链路性能。
水平子系统是布置在同一楼层上,一端接在信息插座上,另一端接在楼层配线间的跳线架上,它的功能是将干线子系统线路延伸到用户区。水平子系统主要采用非屏蔽双绞线。
非屏蔽双绞线
双绞线和光缆均印有米标,因此在施工时很容易知道所剩线缆的数量,一方面可以避免做无用功,另一方面为最大限度地合理使用线缆创造了条件。
根据大楼的实际情况,水平电缆从楼层配线、天花板线槽引向工作区各信息点,配线间内接线端子与信息插座之间均为点到点端接,任何改变系统的操作(如增减用户、用户地址改变等)都不影响整个系统的运行,为系统的重新配置和故障检修提供了极大的方便。
本系统中所用的线缆均为符合IEC 332.1的阻燃型线缆,可以在万一发生火情时避免火势蔓延。水平线缆的编号完全根据EIA/TIA 606标准编排和制作,并使用防水塑料薄膜进行保护。
3、垂直主干子系统
由于大楼的主配线间设置于大楼地下一层的中间位置,因此主干光纤、大对数电缆将从校园网管中心的中心配线机房引到大楼主配线间,光纤主配线架与语音主配线架铺设到各配线间,并转接到各分配线间的配线架。
垂直干线子系统
星型拓扑结构便于管理,星型拓扑结构的所有通信都要经过中心节点来支配,所以维护管理比较方便,便于重新配置,用户可以在楼层配线架上任意增加、删除、移动、互换某个或某些信息插座,而且仅仅涉及它们所连接的终端设备,便于故障隔离与检测。垂直干线主干我们采用8芯多模光纤多模,其优点有:光耦合率高,纤芯对准要求相对较宽松。当设备数据传输距离超过大于90米时,用光纤作为主干将是最佳选择。并具有无法比拟的高带宽和高保密性、抗干扰性。光纤敷设时不应该绞结。
4、管理子系统
管理子系统由各分配线间的配线系统及主机房中的主配线系统(设备间子系统)构成,负责楼层内及信息通道的统一管理。主要由跳线面板、跳线管理器、跳线、光缆端接面板、机柜(或机架)等组成。管理子系统的布局将对今后的线缆管理起重大的影响。
由于RJ45型插口均采用了免工具安装工艺,因此端接时不需要专用工具,同时端接的可靠性和成功率均有较大的改进。
在机柜内,所有的信息点均通过一定的编号规则(该规则将根据布线标准EIA/TIA 606,并参考用户想法构成)和颜色规则,以方便用户的使用。配线架上的端口单独标签,配线架上的面板纸可以更换,施工时可以将编号作为核对线缆正确与否的手段(此时最终的信息点编号是否与线缆编号一致都没有影响),待施工完毕后再装入新的、正式的面板纸。
为了实现高可靠性,本方案将主配线架全部安装在机柜内。其中数据主配线架主要由垂直主干光缆的光端箱组成,语音主配线架由大对数电缆配套的语音配线架组成。
由于管理子系统全部采用先进的机柜型结构,其数量由该机房所管理的线缆数量及网络设备的数量决定。建议各配线间设活动地板,线缆可以从地板下进入机柜,这样既方便了走线,也有利于室内的造型安排。机柜上安装着非屏蔽配线面板(主要用于用户区,即与水平双绞线连接的区域),用来跳接数据线,并留有足够的空间,以安装用户网络交换设备。
为了方便维护,我公司将为每根跳线编号,并使跳线的编号具有唯一性。使今后维护时,维护人员能够凭借线号迅速找到这根跳线的两端。
在机柜内,所有的信息点均通过一定的编号规则(该规则将根据布线标准、用户想法,并参考以往的经验构成)和颜色规则,以方便用户的使用。
配线架上的面板纸均可更换,因此可随着信息点性质的变化,随时调整面板上的标识。由于配线架上的标识都安装在塑料标识夹中,因此我公司一直是使用激光打印机制作标识,然后插入标识夹中。
5、设备间(Equipment)子系统
它是采用跳接式配线架连接主机和网络设备。该子系统是由设备间中的光缆、连接跳线架及相关支撑硬件、防雷电保护装置等构成。它可以说是整个配线系统的中心单元,因此,它的布放、选型及环境条件的考虑恰当与否,直接影响到将来信息系统的正常运行及维护和使用的灵活性。
9. 室内垂直布线图怎么画
1、平行布线,近的布里侧,远的布外侧,最好布线不重叠、不交叉。
2、一般灯线1.5平方,插座2.5平方,空调4平方。
回复