30千瓦电锅炉要用多大的线

[复制链接]

10

主题

10

帖子

42

积分

新手上路

Rank: 1

积分
42
发表于 2023-5-24 17:38:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、30千瓦电锅炉要用多大的线

要用20-25平方毫米的铜线。

二、30KW的加热器配多大的线

16平方亳米的铜线合适,安全。

三、九十个八百瓦的电磁炉要用多少平方的电线

能看出来,你是开自助火锅店滴,而且店面还不小哦,不过首先你得确认一下几个问题,我们才能给你解答哦:

1、你电源的供电方式,是单相供电,还是三相四线供电?

2、你的电磁炉是同时使用吗?

3、去每一个电磁炉的敷设方式,是套管埋地?还是明装?环境温度怎么样(当然环境温度这个可以不大用去考虑)。

以上问题都考虑了,你还得注意一下下,你的总电源处的开关容量够不够用哦。

假如第一个问题为三相供电,90个电磁炉同时启动的话,那总功率就按照90*0.8KW=72KW。计算电流约为122A,选200A的空气开关或漏电断路器,主电缆可以选YJV-4*70+1*35的铜力缆,当然如果不经过验收,可以选YJV-4*70的,将地线省掉,造价会低一些。但建议使用YJV-4*95+1*50铜力缆,毕竟会可靠些。

第二个,如果你是同时使用,那就建议选YJV-4*95+1*50的铜力缆了。线径如果再小就不太敢保证长久使用的安全性了。

第三,这个敷设方式,你可以到网上面去查一下芯线敷设方式的载流量,百度文库就有的查哦,做买卖毕竟安全第一!我们要将每一个安全隐患消失在萌芽状态!(偷笑)····

这些都OK了,那就基本没什么问题了,祝你财源广进哈!

四、30KW的电器总功率应当用多少平方的铜线啊,是220V的

30KW的单相设备计算电流135A,用35平方铜线,

如果你接的不是单体设备, 建议用三相,各相配电10KW平衡一下。用三相供电的话,16平方铜线够了。