伴随着现代医学和生物学的发展,近些年,国内的动物房实验室数量剧增。但因大多动物房实验室存在建设施工重于设计的误区,导致在建设及使用过程中出现诸如扩展性不足、流程不合理、水电气布置缺失等问题。所以,今天我们来聊聊动物房实验室设计基本要求有哪些。本篇文章主要以CEIDI西递近期设计的动物房实验室为例,该公司深耕动物房实验室、洁净领域十余年,已经在实验室、洁净室、动物房、手术室领域为千余家企业打造标杆工程,累计施工面积超过200万平方米,工程质量在行业内口碑较高。
一.动物房一般环境因子控制范围
(1) 温度:目标值为21-27℃。药典规定为17-28℃。此项较为灵活,可根据不同的动物品种去调整。
(2) 湿度:45%-55%。卫生部规定为40%-60%。
(3) 气流速度:10-25cm/s。避免直接吹风。
(4) 换气次数:6-15次/h。新风为2/3。
(5) 气压:洁净区正压,感染区负压。
(6) 环境洁净级别:100000级。注意:一般的动物饲养室都要大于100000级。
(7) 照明:150-300lx(人工照明)。
(8) 噪音:无动物时是40-50dB,有动物时是60 dB。卫生部规定小于70 dB。
(9) 臭气:氨20ppm。
二.动物房设计的基本要求
该动物房实验室是单向流程,人流、物流、动物流分开,还设计了洁净走廊、饲养室、污染走廊以及其他各室避免污染。在无窗动物房,CEIDI西递使用的是荧光灯,而在有窗的动物房,则安装了玻璃窗以滤去紫外线。
三、平面布置设计
据CEIDI西递相关负责人介绍,动物实验室的廊型设计是有通用模块的,分别为单走廊型、双走廊型和三走廊型,设计公司需要根据企业的实际情况来设计合适的廊型。通常情况下,单走廊型实验室用于动物实验,双走廊型实验室用于动物生产。而三走廊型实验室因面积利用率低,设施运营费用相对较高,所以很少会采用。
考虑到该企业的实际情况以及预算,CEIDI西递本次项目采用的是双走廊型,将污染走廊和清洁走廊分开,分设在饲养室两侧。这种设计在控制微生物方面的优势比较突出,是一种常用的实验动物屏障设施的做法。
缜密而细致的前期规划设计是动物房实验室建设成败的关键。比起其他动物房实验室设计公司,提供规划、设计、装修、家具及配套工程一体化集成服务的动物房EPC工程集成服务商CEIDI西递明显具有更大的优势。
|